    پیش فرض اندازه گیری مقاومت زمین

    اندازه گيري مقاومت زمين

    محمدرضا مصلحی نیا -مهندسان مشاور


    تعريف: مقاومت اهمي بين الكترود مورد نظر و الكترودي با مقاومت صفر در دوردست

    • ضرورت اندازه گيري به دليل وابستگي محاسبات ايمني افراد و تجهيزات به مقاومت
    • اندازه گيري دقيق در ابتداي نصب سيستم و اندازه گيريهاي متناوب براي تغييرات

    اجزا مقاومت زمين

    • مقاومت بين هاديها و الكترود زمين (با اتصالات مناسب قابل چشم پوشي)
    • مقاوت تماس الكترود با خاك(بدون چربي و رنگ قابل چشم پوشي) بيشترين
    • مقاومت خاك پيرامون الكترود (لايه هاي كروي- جزئ اصلي)
    • نزديكترين لايه كروي به الكترود داراي مقاومت

    روشهاي اندازه گيري

    1. روش افت پتانسيل


    • عبور جريان بين الكترود مورد آزمايش ( x ) و الكترود كمكي جريان ( c )
    • مشاهده افت ولتاژ حاصل بين الكترود آزمايش و الكترود كمكي پتانسيل ( p )
    • انتخاب مكانهاي كم مقاومت براي الكترودهاي كمكي
    • الكترود جريان ثابت با تغيير محل ( p ) و رسم منحني ( شبكه هاي بزرگ )
    • تعويض پلاريته براي هر بار اندازه گيري – اختلاف بايد كمتر از 15 درصد باشد
    • ناحيه مياني منحني با شيب صفر مقدار مقاومت الكترود مورد آزمايش است
    • اگر ناحيه اي با شيب صفر بوجود نيامد الكترود جريان بايد دور تر شود
    • براي شبكه هاي زمين هر دو الكترود كمكي تا حد امكان فاصله دار
    • براي الكترودهاي كوچك xp در 62 درصد حدفاصل xc
    • توجه به تاثير سيستم هاي لوله كشي فلزي و انبارهاي فلزي غلات ، تانكها و غيره
    • انحراف خط xp نسبت به xc








    1. روش دو نقطه اي


    • اندازه گيري مستقيم مقاومت بين الكترود آزمايش و الكترودي ديگر با مقاومت ناچيز
    • مقاوت اندازه گيري شده تماماً به الكترود آزمايش نسبت داده مي شود
    • براي شبكه هاي كم مقاومت خطا زياد است




    1. روش سه نقطه اي


    • اندازه گيري مستقيم مقاومت الكترودها به صورت دو به دو
    • محاسبه مقاومت الكترود مورد آزمايش

    r1 = ( r1,2 + r1,3 – r2,3 ) / 2

    • حداقل فاصله الكترودها 6 متر – در غير اين صورت ممكن است مقاومت منفي بدست آيد
    • اگر مقاومت r2 و r3 خيلي بزرگتر از r1 باشد خطاهاي اندازهگيري در مقياس r1 بزرگ است
    • اين روش براي پستها مناسب نيست – روش افت پتانسيل توصيه مي شود



    اتصال زمين حفاظتي بار استاتيك
    -علل ايجاد بار استاتيك بر تجهيزات
    - حركت توليدات مختلف بر روي سطوح شيب دار و كانالها
    - حركت نقاله ها و يا برخي توليدات ( مثل پارچه ) بر روي مسيرهاي مشخص
    - راه رفتن افراد بر روي موكتهاي داراي تركيبات مصنوعي
    -

  2. 2 کاربر از پست مفید 1ALAH سپاس کرده اند .


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •