سلام خدمت آقای نوآور ودوستان
مهندسان مشار -مصلحی
به عنوان مثال فرض کن مصرف کننده شما یک کیلو وات توان دارد و از نوع موتوری است و از نوع تک فاز است با ضریب توان حدود 0.85
پس چریان مصرف کنندت میشود
(بدون کابینت باطری فرمودید دیپر باطری ومحاسبات ساعت کارکرد لازم نیست )
p=v*i*cos ø
i=5.1a
لازم به ذکر است که ولتاژ را 230وضریب توان را به طور متوسط 0.85 می دانیم که بارهای موتوری به میزان توان مکانیکی روی شفت موتور آنها دارای ضریب توانهای مختلف میباشند
و می دانیم که بار ما از نوع موتوری است پس این بار در زمان راه اندازی دارای جریان راه اندازی واین راش میباشد
پس جریان راه اندازی :5.1*5=25.5 این حریان برای زمانی در حدود میلی ثانیه است
و جریان این راش ما =25.5*2=51a این چریان برای کسری از میلی ثانیه است و دقیقا زمانی است که به موتور برق را وصل مینماییم
هدف از محاسبات بالاشناختن بار و انتخاب ندارات حفاظتی برای بار از قبیل کلید ... میباشد
حال بار مستقیم به اینور تر ما متصل میگردد پس باید اینور تر را طوری انخاب نماییم که تحمل این جریان های راه اندازی هر چند برای مدت زمان کوتاهی داشته باشد ود ثانی قادر به تامین این جریان باشد
لازم به ذکر است چون بار ما موتوری است باید از اینور تر کاملا سینوسی استفاده نماییم که موتور آسیب نبیند وقادر به استارت خوردن نیز باشد
حال چگونه اینورتر را انتخاب نماییم
شما همیشه برای انتخاب اینور تر ابتدا سی درصد از توان بار را بیشتر فرضض نمایید یعنی بار شما میشود 1.3کیلو وات .چرا این کار را انجام می دهید به دلیل این است که اینورتر را در بار گذاری 70 درصد از خود قرار دهید که این مورد در صنعت برق برای عمر تجهیزات و احمال توسعه و...خیلی مهم است
یک مورد دیپر هم در سایزینگ اینور تر باقی مانده که در بالا در موردش صحبت کردیم چون بار موتوری است وجریان راه اندازی دارد به دلیل موارد بالا باید حداقل سایز اینور تر را سه برابر اضافه تر بار در نظر بگیریم یعنی حداقل 4 کیلو وات . اگر اینورتر شما برحسب ولت آمپر بیان شده بود کافی است عدد بدست آمده را در ضریب توانش ضرب کنید
چگونه پنل های خورشیدی را انتخاب نمایید ؟
بار شما یک کیلو وات است یک مقدار برای تلفات سیستم های خورشیدی اضافه میکنیم من همان سی درصد را انتخاب میکنم بازهم به خاطر همان قضیه بار گذاری وجریان راه اندازی کل بار را در بار گذاری 70 درصد پنل قرار می دهم پس بار ما از دیدگاه پنل میشود 1.6کیلو وات
لازم به ذکر است چون کابینت باطری نداریم پس پنل باید لحظه ای توان بدهد
پس وات پنل حورشیدی ما میشود 1.6/0.85=1.88کیلو وات (.085=ضریب بگیر برای پنلت )
بعد با انتخاب نوع پنل از نظر شرایط الکتریکی و...نتیجه حاصله را بر وات پنل های خریداری شده بکنید تا تعداد پنل ها به دست آید بعد با سری یا موازی کردن انها به نتیجه حاصله میرسید
امیدوارم موفق باشد .