بتن ريزی در زير سطح آب

در مواردی كه بتن ريزی در زير سطح آب مورد نظر باشد می توان از قيف و لوله ( ترمی ) يا پمپ برای بتن ريزی استفاده كرد .

الف _ بتن ريزی با قيف و لوله ( ترمی ) :
در اين روش بايد دقت شود تا در اثر جريان آب مواد سيمانی شسته نشوند . لازم است برای بتن با كارائی زياد ، بتن ريخته شده در آب حداقل 350 كيلوگرم در متر مكعب مواد سيمانی داشته باشد . نسبت آب به سيمان در طرح اختلاط نبايد از 0.45 تجاوز كند .
سيستم قيف و لوله بايد كاملا" آب بند بوده و بتن به راحتی در آن حركت نمايد . در طول مدت بتن ريزی بايد اين سيستم از بتن پر باشد .
قطر لوله ترمی بايد حداقل 8 برابر قطر بزرگترين اندازه سنگدانه مصرفی باشد . اسلامپ بتن بايد بين 170 تا 250 ميليمتر انتخاب شود . سر لوله ترمی همواره بايد به ميزان 100 تا 150 سانتيمتر در داخل بتن ريخته شده قرار گيرد .

ب _ بتن ريزی با پمپ :

برای بتن ريزی با پمپ ، بايد طرح اختلاط بتن چنان انتخاب شود كه نسبت آب به سيمان كمترين مقدار ممكن را داشته و مقدار آن از 0.6 تجاوز ننمايد . مقدار سيمان بايد نسبتا" زباد باشد ( در محدوده 350 تا 400 كيلو گرم در متر مكعب ) تا چسبندگی كافی بتن تأمين شود و خطر شسته شدن سيمان از بين برود . به منظور افزايش كارائی بتن می توان از سنگدانه های گردگوشه استفاده نمود . استفاده از دانه بندی پيوسته با حداكثر اندازه 38 ميليمتر و همچنين مقدار كافی ريزدانه ضروری است . چنانچه سنگدانه ها حاوی مقدار كافی ريزدانه نباشد ، می توان با افزودن مواد ريز چسبندگی كافی را در بتن ايجاد نمود .
بتنی كه پمپ می شود بايد تا حدی روان تر باشد تا از مسدود شدن لوله ها جلوگيری شود . به منظور آنكه آب به سيمان از حد مجاز بالاتر نرود بايد برای تأمين روانی از مواد افزودنی مناسب نظير روان كننده ها و فوق روان كننده ها يا مواد افزودنی آب نگهدار استفاده شود .
جز در مواردی كه افزودنيهای ويژه مصرف می شود ، بايد از سقوط آزاد بتن به داخل آب جلوگيری كرد تا پديده جداشدگی ذرات رخ ندهد .
بتن ريزی در آب می تواند با روش پيش آكنده نيز با رعايت ضوابط مربوطه انجام شود .
- روش اجرا:
الف _ هنگام بتن ريزی بايد اختلاف فشار هيدروليكی داخل و خارج قالب از بين رفته و سطح آب در داخل و خارج قالب در يك تراز باشد .
ب _ در موقع بتن ريزی با ترمی بايد هميشه انتهای تحتانی لوله حداقل به طول 1 تا 1.5 متر داخل بتن باشد به طوری كه آب نتواند از پايين وارد لوله شود . برای اين منظور بايد بتدريج با پر شدن لوله آن را بالا كشيد .
پ _ بايد از ايجاد سطوح افقی كه لايه های مختلف بتن را از يكديگر جدا می كنند اجتناب شود .
ت _ وقتی سطح بتن به حد فوقانی مورد نظر رسيد ، بايد آن قسمت از بتن كه با مواد بيرونی درآميخته و دانه های شن و ماسه و شيره بتن از هم جدا شده ، جمع آوری و بيرون ريخته شود . اين كار بايد تا رسيدن به بتن خميری سالم ادامه يابد .
ث _ استفاده از ساير روش های بتن ريزی در زير آب بنابر توصيه و تأييد دستگاه نظارت بلامانع است .
جزئيات امر بتن ريزی در زير آب بايد در مشخصات فنی خصوصی درج گردد .
برگرفته از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ( طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه )