پاسخ : معرفی و بررسی پاور های گرین gp-885b ، کولر مستر ucp-900 ، ترمال تیک tr2-900ap ، سیلور استون da-850 و ای سیبل r88-900w
تست ولتاژ خروجی +5V :
در این مرحله به سراغ دومین ولتاژ مهم خروجی پاور می رویم . در توضیح مورد مصرف این ولتاژ، به همین نکته اشاره می کنم که قطعاتی مانند مادربرد، اپتیکال درایوها ، هارد دیسک ها و کارتهای PCI ، مصرف کننده این ولتاژ به شمار می روند. پس با توجه به میزان اعمال بارهای اعلام شده مطابق جدول روش تست، اقدام به ثبت ولتاژ های خروجی +5V پاورها نمودیم که در نمودار ذیل عملکرد این خروجی را در پنج مدل پاور مورد بررسی مشاهده می فرمایید.
حال برای آنکه بهتر بتوانیم این نمودار را آنالیز نماییم، بر پایه قانون نوسان کمتر ولتاژ، به بررسی و مقایسه آنها می پردازیم. در این بررسی، پاور AcBel مدل R88-900W با مجموع نوسان 0. 12V در حالات بالا و پایین ولتاژ مبنای +5V و میانگین 0.024V و دامنه نوسان میانگین 0.48% برای لودینگ 20~110% ، دارای بهترین و دقیق ترین ولتاژ خروجی +5V در بین پنج مدل پاور مورد بررسی ما شد. رتبه دوم بررسی دقت خروجی +5V متعلق به پاور Cooler Master مدل UCP-900 با مجموع نوسان 0.19V در حالات بالا و پایین ولتاژ مبنا و میانگین 0.038V و دامنه نوسان میانگین 0.76% برای لودینگ 20~110% است. رتبه سوم بررسی دقت خروجی +5V متعلق به پاور Silverstone مدل DA-850 با مجموع نوسان 0.29V در حالات بالا و پایین ولتاژ مبنا و میانگین 0.058V و دامنه نوسان میانگین 1.16% برای لودینگ 20~110%است. رتبه چهارم بررسی دقت خروجی +5V متعلق به پاور GREEN مدل GP885B با مجموع نوسان 0.37V در حالات بالا و پایین ولتاژ مبنا و میانگین 0.074V و دامنه نوسان میانگین 1.48% برای لودینگ 20~110% است. ضمن احترام به پاور TR2-900AP ، صرفا نتایج این پاور را به صورت مجزا و فقط بر مبنای تست های چهارگانه 20~100% مورد بررسی قرار می دهیم. پاور TR2-900AP در این تست و با در نظر گرفتن فقط 4 مرحله اول تست ها ، مجموع نوسان 0.44V در حالات بالا و پایین ولتاژ مبنا و میانگین 0.11V و دامنه نوسان میانگین 2.20% برای لودینگ 20~100% را به نام خود ثبت نمود. همانطور که می دانید، مطابق استاندارد ، حداکثر دامنه نوسان ولتاژ خروجی +5V پاور در حالات بالا و پایین ولتاژ مبنای +5V ، معادل 5% می باشد و با این استدلال ، کلیه نتایج مذکور، فوق العاده عالی و ممتاز به شمار می روند و ما صرفا به جهت رده بندی اقدام به مقایسه آنها نمودیم.
پاسخ : معرفی و بررسی پاور های گرین gp-885b ، کولر مستر ucp-900 ، ترمال تیک tr2-900ap ، سیلور استون da-850 و ای سیبل r88-900w
تست ریپل خروجی +5V :
مطابق تعاریف استاندارد و اصول روش اندازه گیری پارامتر Ripple که قبلا به آن اشاره نمودیم، به بررسی شرایط استاندارد ریپل برای خروجی ولتاژ +5V پاور ها می پردازیم. جایی که طبق استاندارد، این دامنه ریپل در حالات بالاترین تا پایین ترین ( اصطلاحا Vpp گفته می شود) آن ، می بایست کمتر از 50mV برای خروجی +5V باشد. پس خط قرمز ما در این قسمت ، 50mV-pp می باشد. در نمودار ذیل ، میزان ریپل شاخه خروجی +5V را در پنج مدل پاور مورد بررسی مشاهده می فرمایید.
حال برای آنکه بهتر بتوانیم این نمودار را آنالیز نماییم، بر پایه قانون میانگین ریپل کمتر، به بررسی و مقایسه آنها می پردازیم. در این بررسی، پاور GREEN مدل GP885B با میانگین ریپل 42.8mV-pp در تمامی پنج مرحله اعمال بار در شاخه +5V ، دارای مقام بهترین با کمترین ریپل ولتاژ خروجی +5V در بین پنج مدل پاور مورد بررسی ما شد. رتبه دوم بررسی ریپل خروجی +5V متعلق به پاور AcBel مدل R88-900W با میانگین ریپل 44.6mV-pp در تمامی پنج مرحله اعمال بار در شاخه +5V و رتبه سوم بررسی ریپل خروجی +5V متعلق به پاور Silverstone مدل DA-850 با میانگین ریپل 50.4mV-pp در تمامی پنج مرحله اعمال بار در شاخه +5V و رتبه چهارم بررسی ریپل خروجی +5V متعلق به پاور Cooler Master مدل UCP-900 با میانگین ریپل 58.8mV-pp در تمامی پنج مرحله اعمال بار در شاخه +5V و رتبه پنجم بررسی ریپل خروجی +5V متعلق به پاور Thermaltake مدل TR2-900 با میانگین ریپل 35mV-pp در فقط چهار مرحله اول اعمال بار در شاخه +5V می باشد. مجددا متاسف شدم، چرا که اگر پاور TR2-900 می توانست در تست 110% شرکت کند، قطعا در این بخش بهترین نتیجه را به خود اختصاص می داد. ضمن اینکه با توجه به نمودار فوق، اغلب پاورهای مورد بررسی ما، دارای ریپل مجاز و مناسب در خروجی +5V می باشند و ما صرفا به جهت رده بندی اقدام به مقایسه آنها نمودیم.
پاسخ : معرفی و بررسی پاور های گرین gp-885b ، کولر مستر ucp-900 ، ترمال تیک tr2-900ap ، سیلور استون da-850 و ای سیبل r88-900w
تست ولتاژ خروجی +3.3V :
در این مرحله به سراغ سومین ولتاژ مهم خروجی پاور می رویم . در توضیح مورد مصرف این ولتاژ، به همین نکته اشاره می کنم که قطعاتی مانند مادربرد، رم ، اپتیکال درایوها و هارد دیسک ها SATA ، مصرف کننده این ولتاژ به شمار می روند. پس با توجه به میزان اعمال بارهای اعلام شده مطابق جدول روش تست، اقدام به ثبت ولتاژ های خروجی +3.3V پاورها نمودیم که در نمودار ذیل عملکرد این خروجی را در پنج مدل پاور مورد بررسی مشاهده می فرمایید.
حال برای آنکه بهتر بتوانیم این نمودار را آنالیز نماییم، بر پایه قانون نوسان کمتر ولتاژ، به بررسی و مقایسه آنها می پردازیم. در این بررسی، پاور Cooler Master مدل UCP-900 با مجموع نوسان 0. 11V در حالات بالا و پایین ولتاژ مبنای +3.3V و میانگین 0.022V و دامنه نوسان میانگین 0.67% برای لودینگ 20~110% ، دارای بهترین و دقیق ترین ولتاژ خروجی +3.3V در بین پنج مدل پاور مورد بررسی ما شد. رتبه دوم بررسی دقت خروجی +3.3V متعلق به پاور AcBel مدل R88-900W با مجموع نوسان 0.12V در حالات بالا و پایین ولتاژ مبنا و میانگین 0.024V و دامنه نوسان میانگین 0.73% برای لودینگ 20~110% است. رتبه سوم بررسی دقت خروجی +3.3V متعلق به پاور GREEN مدل GP885B با مجموع نوسان 0.13V در حالات بالا و پایین ولتاژ مبنا و میانگین 0.026V و دامنه نوسان میانگین 0.79% برای لودینگ 20~110%است. رتبه چهارم بررسی دقت خروجی +3.3V متعلق به پاور Silverstone مدل DA-850 با مجموع نوسان 0.18V در حالات بالا و پایین ولتاژ مبنا و میانگین 0.036V و دامنه نوسان میانگین 1.09% برای لودینگ 20~110% است. ضمن احترام به پاور TR2-900AP ، صرفا نتایج این پاور را به صورت مجزا و فقط بر مبنای تست های چهارگانه 20~100% مورد بررسی قرار می دهیم. پاور TR2-900AP در این تست و با در نظر گرفتن فقط 4 مرحله اول تست ها ، مجموع نوسان 0.14V در حالات بالا و پایین ولتاژ مبنا و میانگین 0.035V و دامنه نوسان میانگین 1.06% برای لودینگ 20~100% را به نام خود ثبت نمود. همانطور که می دانید، مطابق استاندارد ، حداکثر دامنه نوسان ولتاژ خروجی +3.3V پاور در حالات بالا و پایین ولتاژ مبنای +3.3V ، معادل 5% می باشد و با این استدلال ، کلیه نتایج مذکور، فوق العاده عالی و ممتاز به شمار می روند و ما صرفا به جهت رده بندی اقدام به مقایسه آنها نمودیم.
پاسخ : معرفی و بررسی پاور های گرین gp-885b ، کولر مستر ucp-900 ، ترمال تیک tr2-900ap ، سیلور استون da-850 و ای سیبل r88-900w
تست ریپل خروجی +3.3V :
مطابق تعاریف استاندارد و اصول روش اندازه گیری پارامتر Ripple که قبلا به آن اشاره نمودیم، به بررسی شرایط استاندارد ریپل برای خروجی ولتاژ +3.3V پاور ها می پردازیم. جایی که طبق استاندارد، این دامنه ریپل در حالات بالاترین تا پایین ترین ( اصطلاحا Vpp گفته می شود) آن ، می بایست کمتر از 50mV برای خروجی +3.3V باشد. پس خط قرمز ما در این قسمت ، 50mV-pp می باشد. در نمودار ذیل ، میزان ریپل شاخه خروجی +3.3V را در پنج مدل پاور مورد بررسی مشاهده می فرمایید.
حال برای آنکه بهتر بتوانیم این نمودار را آنالیز نماییم، بر پایه قانون میانگین ریپل کمتر، به بررسی و مقایسه آنها می پردازیم. در این بررسی، پاور GREEN مدل GP885B با میانگین ریپل 37.2mV-pp در تمامی پنج مرحله اعمال بار در شاخه +3.3V ، دارای مقام بهترین با کمترین ریپل ولتاژ خروجی +3.3V در بین پنج مدل پاور مورد بررسی ما شد. رتبه دوم بررسی ریپل خروجی +3.3V متعلق به پاور AcBel مدل R88-900W با میانگین ریپل 44.4mV-pp در تمامی پنج مرحله اعمال بار در شاخه +3.3V و رتبه سوم بررسی ریپل خروجی +3.3V متعلق به پاور Silverstone مدل DA-850 با میانگین ریپل 54.4mV-pp در تمامی پنج مرحله اعمال بار در شاخه +3.3V و رتبه چهارم بررسی ریپل خروجی +3.3V متعلق به پاور Cooler Master مدل UCP-900 با میانگین ریپل 54.8mV-pp در تمامی پنج مرحله اعمال بار در شاخه +3.3V و رتبه پنجم بررسی ریپل خروجی +3.3V متعلق به پاور Thermaltake مدل TR2-900 با میانگین ریپل 48.5mV-pp در فقط چهار مرحله اول اعمال بار در شاخه +3.3V می باشد. مجددا متاسف شدم، چرا که اگر پاور TR2-900 می توانست در تست 110% شرکت کند، قطعا در این بخش نتایج مناسب تری را به خود اختصاص می داد. ضمن اینکه با توجه به نمودار فوق، اغلب پاورهای مورد بررسی ما، دارای ریپل مجاز و مناسب در خروجی +3.3V می باشند و ما صرفا به جهت رده بندی اقدام به مقایسه آنها نمودیم.
پاسخ : معرفی و بررسی پاور های گرین gp-885b ، کولر مستر ucp-900 ، ترمال تیک tr2-900ap ، سیلور استون da-850 و ای سیبل r88-900w
تست ولتاژ خروجی +5V/SB :
در این مرحله به سراغ مرموز ترین ولتاژ خروجی پاور یعنی ولتاژ استند بای می رویم . خروجی +5V/SB همیشه و تا زمانی که برق ورودی پاور قطع نگردد، درگیر است. این خروجی ، تنها خروجی پاور است که حداقل اعمال بار ندارد و می بایست در 0%~100% میزان بارگیری، دارای دقت و عملکرد مناسبی باشد. در توضیح مورد مصرف این ولتاژ، به همین نکته اشاره می کنم که قطعاتی مانند مادربرد و اتصالات USB ، مصرف کننده این ولتاژ به شمار می روند. پس با توجه به میزان اعمال بارهای اعلام شده مطابق جدول روش تست، اقدام به ثبت ولتاژ های خروجی +5V/SB پاورها نمودیم که در نمودار ذیل عملکرد این خروجی را در پنج مدل پاور مورد بررسی مشاهده می فرمایید.
حال برای آنکه بهتر بتوانیم این نمودار را آنالیز نماییم، بر پایه قانون نوسان کمتر ولتاژ، به بررسی و مقایسه آنها می پردازیم. در این بررسی، به صورت مشترک پاورهای GREEN مدل GP885B و Cooler Master مدل UCP-900 با مجموع نوسان 0. 26V در حالات بالا و پایین ولتاژ مبنای +5V و میانگین 0.052V و دامنه نوسان میانگین 1.4% برای لودینگ 20~110% ، دارای بهترین و دقیق ترین ولتاژ خروجی +5V/SB در بین پنج مدل پاور مورد بررسی ما شدند. رتبه دوم بررسی دقت خروجی +5V/SB متعلق به پاور Silverstone مدل DA-850 با مجموع نوسان 0.38V در حالات بالا و پایین ولتاژ مبنا و میانگین 0.076V و دامنه نوسان میانگین 1.52% برای لودینگ 20~110% است. رتبه سوم بررسی دقت خروجی +5V/SB متعلق به پاور AcBel مدل R88-900W با مجموع نوسان 0.45V در حالات بالا و پایین ولتاژ مبنا و میانگین 0.09V و دامنه نوسان میانگین 1.8% برای لودینگ 20~110%است. ضمن احترام به پاور TR2-900AP ، صرفا نتایج این پاور را به صورت مجزا و فقط بر مبنای تست های چهارگانه 20~100% مورد بررسی قرار می دهیم. پاور TR2-900AP در این تست و با در نظر گرفتن فقط 4 مرحله اول تست ها ، مجموع نوسان 0.34V در حالات بالا و پایین ولتاژ مبنا و میانگین 0.085V و دامنه نوسان میانگین 1.7% برای لودینگ 20~100% را به نام خود ثبت نمود. همانطور که می دانید، مطابق استاندارد ، حداکثر دامنه نوسان ولتاژ خروجی +5V/SB پاور در حالات بالا و پایین ولتاژ مبنای +5V ، معادل 5% می باشد و با این استدلال ، کلیه نتایج مذکور، فوق العاده عالی و ممتاز به شمار می روند و ما صرفا به جهت رده بندی اقدام به مقایسه آنها نمودیم.
پاسخ : معرفی و بررسی پاور های گرین gp-885b ، کولر مستر ucp-900 ، ترمال تیک tr2-900ap ، سیلور استون da-850 و ای سیبل r88-900w
تست ولتاژ خروجی -12V :
در بخش اخر این مرحله به سراغ کم کار ترین ولتاژ خروجی پاور یعنی شاخه -12V می رویم . مورد مصرف این شاخه فقط مربوط به بخش کوچکی از مادربرد می باشد. معمولا این شاخه در تمامی پاورهای امروزی قادر به تحمل جریان پایین و در محدوده 0.3~0.8A می باشد که نشان دهنده کمترین میزان مصرف از این شاخه در بین سخت افزارها می باشد. در این مرحله نیز با توجه به میزان اعمال بارهای اعلام شده مطابق جدول روش تست، اقدام به ثبت ولتاژ های خروجی -12V پاورها نمودیم که در نمودار ذیل عملکرد این خروجی را در پنج مدل پاور مورد بررسی مشاهده می فرمایید.
حال برای آنکه بهتر بتوانیم این نمودار را آنالیز نماییم، بر پایه قانون نوسان کمتر ولتاژ، به بررسی و مقایسه آنها می پردازیم. در این بررسی، پاور Cooler Master مدل UCP-900 با مجموع نوسان 0. 14V در حالات بالا و پایین ولتاژ مبنای -12V و میانگین 0.028V و دامنه نوسان میانگین 0.23% برای لودینگ 20~110% ، دارای بهترین و دقیق ترین ولتاژ خروجی -12V در بین پنج مدل پاور مورد بررسی ما شد. رتبه دوم بررسی دقت خروجی -12V متعلق به پاور Silverstone مدل DA-850 با مجموع نوسان 0.28V در حالات بالا و پایین ولتاژ مبنا و میانگین 0.056V و دامنه نوسان میانگین 0.47% برای لودینگ 20~110% است. رتبه سوم بررسی دقت خروجی -12V متعلق به پاور AcBel مدل R88-900W با مجموع نوسان 0.41V در حالات بالا و پایین ولتاژ مبنا و میانگین 0.082V و دامنه نوسان میانگین 0.68% برای لودینگ 20~110%است. رتبه چهارم بررسی دقت خروجی -12V متعلق به پاور GREEN مدل GP885B با مجموع نوسان 1.41V در حالات بالا و پایین ولتاژ مبنا و میانگین 0.282V و دامنه نوسان میانگین 2.35% برای لودینگ 20~110% است. ضمن احترام به پاور TR2-900AP ، صرفا نتایج این پاور را به صورت مجزا و فقط بر مبنای تست های چهارگانه 20~100% مورد بررسی قرار می دهیم. پاور TR2-900AP در این تست و با در نظر گرفتن فقط 4 مرحله اول تست ها ، مجموع نوسان 1.02V در حالات بالا و پایین ولتاژ مبنا و میانگین 0.255V و دامنه نوسان میانگین 2.13% برای لودینگ 20~100% را به نام خود ثبت نمود. همانطور که می دانید، مطابق استاندارد ، حداکثر دامنه نوسان ولتاژ خروجی -12V پاور در حالات بالا و پایین ولتاژ مبنای -12V ، معادل 10% می باشد و با این استدلال ، کلیه نتایج مذکور، فوق العاده عالی و ممتاز به شمار می روند و ما صرفا به جهت رده بندی اقدام به مقایسه آنها نمودیم.
پاسخ : معرفی و بررسی پاور های گرین gp-885b ، کولر مستر ucp-900 ، ترمال تیک tr2-900ap ، سیلور استون da-850 و ای سیبل r88-900w
تست عملکردPFC :
ضریب توان یا Power factor ، در حقیقت نسبت توان اکتیو به توان ظاهری است . کم شدن ضریب توان به سمت صفر، علاوه بر افزایش تلفات، باعث حرکت هارمونیک های جریان در خط خنثی شده و موجب اختلال در کارکرد سایر وسایل الکترونیکی می گردد . بنابراین متوجه می شویم که ضریب توان هر چه به عدد یک نزدیک تر باشد (زاویه اختلاف فاز کمتر توان اکتیونسبت به توان ظاهری) مقدار توان غیر مفید (راکتیو) کاهش می یابد. مدارات تصحیح کننده ضریب توان پاور ها یا همان PFC ، مانند سایر منابع تغذیه سوئیچینگ وظیفه افزایش ضریبتوان و نزدیک نمودن آن به عدد یک را دارند . پاور ها به دلیل وجود خازنهای با ظرفیت بالا در ورودی ، ذاتا دارای خاصیتخازنی بالایی هستند و بین ولتاژ و جریان ورودی آنها اختلاف فاز قابل توجهیوجود دارد. پس این خاصیت خازنی باید به طریقی خنثی گردد تا مدار به صورتیک بار مقاومتی به نظر برسد. با توجه به تعریف مختصری که از Power Factor و عملکرد آن داشتیم، به بررسی عملکرد PF در پنج مدل پاور مورد بررسی خود می پردازیم.
حال برای آنکه بهتر بتوانیم این نمودار را آنالیز نماییم، بر پایه قانون میانگین عملکرد Power factor ، به بررسی و مقایسه آنها می پردازیم. در این بررسی پاور Silverstone مدل DA-850 با میانگین ضریب 0.9910 برای تصحیح ضریب توان، مقام نخست را به خود اختصاص داد. رتبه دوم این بررسی متعلق به پاور GREEN مدل GP885B با میانگین ضریب 0.9898 برای تصحیح ضریب توان و رتبه سوم این بررسی متعلق به پاور Cooler Master مدل UCP-900 با میانگین ضریب 0.9672 برای تصحیح ضریب توان و رتبه چهارم این بررسی متعلق به پاور AcBel مدل R88-900W با میانگین ضریب 0.9600 برای تصحیح ضریب توان شد. ضمن احترام به پاور TR2-900AP ، صرفا نتایج این پاور را به صورت مجزا و فقط بر مبنای تست های چهارگانه 20~100% مورد بررسی قرار می دهیم. پاور TR2-900AP در این تست و با در نظر گرفتن فقط 4 مرحله اول تست ها ، توانست میانگین ضریب 0.9608 برای تصحیح ضریب توان را به نام خود ثبت نماید. همانطور که می دانید، میانگین ضریب توان در این رده از پاورها با توجه به کیفیت و مدار Active PFC آنها، می بایست بالاتر از 0.9 باشد که با این استدلال ، خوشبختانه کلیه نتایج مذکور، فوق العاده عالی و ممتاز به شمار می روند و ما صرفا به جهت رده بندی اقدام به مقایسه آنها نمودیم.
پاسخ : معرفی و بررسی پاور های گرین gp-885b ، کولر مستر ucp-900 ، ترمال تیک tr2-900ap ، سیلور استون da-850 و ای سیبل r88-900w
بررسی راندمان پاورها Efficiency :
همانطور که می دانید، راندمان پاور یعنی نسبت توان خروجی به توان ورودی یا مصرفی آن از برق شهری است. هرچند که اغلب پاورهای مورد بررسی ما دارای نشان 80Plus و بالاتر هستند که موید راندمان بالاتر از 80% آنها در شرایط ولتاژ ورودی 115V AC است ، ولی ما در این بررسی به تست راندمان آنها در شرایط ولتاژ ورودی 220V AC که ولتاژ مبنای کار در شرایط استاندارد ایران است، می پردازیم. بدیهی است که با توجه به تفاوت فرکانس کاری 50Hz سطح ولتاژ 220V AC با فرکانس کاری 60Hz سطح ولتاژ 115V AC ، نتایج اکتسابی ما از این آزمون ، با نتایج موسسه EPRI متفاوت باشد ولی شکل کار و عملکرد پاورها در این تست که با فرکانس کاری 50Hz در سطح ولتاژ 220V AC و متناسب با شرایط برق کشورمان است ، برای مصرف کننده ایرانی دارای اهمیت بیشتری خواهد بود.
حال برای آنکه بهتر بتوانیم این نمودار را آنالیز نماییم، بر پایه قانون میانگین عملکرد Efficiency ، به بررسی و مقایسه آنها می پردازیم. در این بررسی پاور GREEN مدل GP885B با میانگین عملکرد 80.468% برای محاسبه راندمان در پنج مرحله اعمال بار 20~110% ، مقام نخست را به خود اختصاص داد. رتبه دوم این بررسی متعلق به پاور Cooler Master مدل UCP-900 با میانگین عملکرد 80.348% برای محاسبه راندمان در پنج مرحله اعمال بار 20~110% و رتبه سوم این بررسی متعلق به پاور AcBel مدل R88-900W با میانگین عملکرد 80.298% برای محاسبه راندمان در پنج مرحله اعمال بار 20~110% و رتبه چهارم این بررسی متعلق به پاور Silvestone مدل DA-850 با میانگین عملکرد 74.93% برای محاسبه راندمان در پنج مرحله اعمال بار 20~110% شد. ضمن احترام به پاور TR2-900AP ، صرفا نتایج این پاور را به صورت مجزا و فقط بر مبنای تست های چهارگانه 20~100% مورد بررسی قرار می دهیم. پاور TR2-900AP در این تست و با در نظر گرفتن فقط 4 مرحله اول تست ها ، توانست میانگین عملکرد 77.075% برای محاسبه راندمان در چهار مرحله مرحله اعمال بار 20~100% را به نام خود ثبت نماید. همانطور که می دانید، میانگین راندمان در این رده از پاورها با توجه به کیفیت ، سطح توان و طراحی آنها، بهتر است بالای 75% در سطح ولتاژ 220V AC / 50Hz باشد که با این استدلال ، خوشبختانه تمام نتایج مذکور، مناسب و درخور ستایش هستند و ما صرفا به جهت رده بندی اقدام به مقایسه آنها نمودیم.
پاسخ : معرفی و بررسی پاور های گرین gp-885b ، کولر مستر ucp-900 ، ترمال تیک tr2-900ap ، سیلور استون da-850 و ای سیبل r88-900w
بررسی نویز صوتی Sound Noise Level :
در این قسمت به مقایسه نویز صوتی پاورها می پردازیم. امروزه برای کاربران، میزان نویز صوتی متصاعد شده از کارکرد فن پاور، دارای اهمیت ویژه ای است و یکی از پارامترهای مهم ایشان در انتخاب پاور به شمار می رود. هر چند از منظر صرفا فنی ، برآیند این پارامتر با پارامترهای راندمان ،میزان حرارت داخلی و خارجی پاور مد نظر می باشد ولی برای مصرف کننده نهایی ، این پارامتر به تنهایی دارای امتیاز ویژه ای است. پس با ما همراه باشید تا به مقایسه میزان صدای فن این پاورها در اعمال بارهای مختلف بپردازیم.
قبل از بررسی این نمودار ، لازم دیدم که به بررسی عملکرد فن این پاورها در شرایط اعمال بارهای مختلف نیز، یک خلاصه اشاره ای داشته باشم.
حال برای آنکه بهتر بتوانیم این نمودار نویز صوتی را آنالیز نماییم، بر پایه قانون میانگین نویز صوتی در پنج مرحله اعمال بار ، به بررسی و مقایسه آنها می پردازیم. در این بررسی پاور AcBel مدل R88-900W با میانگین نویز صوتی 47.3dBA در مقاطع اعمال بار 20~110% موفق شد رتبه نخست را به خود اختصاص دهد. همچنین در این بررسی رتبه دوم متعلق به پاور Cooler Master مدل UCP-900 با میانگین نویز صوتی 48.88dBA و رتبه سوم متعلق به پاور Silverstone مدل DA-850 با میانگین نویز صوتی 50dBA و رتبه چهارم متعلق به پاور GREEN مدل GP885B با میانگین نویز صوتی 50.2dBA شد. ضمن احترام به پاور TR2-900AP ، صرفا نتایج این پاور را به صورت مجزا و فقط بر مبنای تست های چهارگانه 20~100% مورد بررسی قرار می دهیم. پاور TR2-900AP در این تست و با در نظر گرفتن فقط 4 مرحله اول تست ها ، توانست میانگین نویز صوتی 49dBA را به خود اختصاص دهد. همانطور که می دانید، شرایط تست ما در این بررسی ، محاسبه میزان صدا در فاصله ای کمتر از 15cm با فن پاورها بود و با توجه به این میزان نویز صوتی ثبت شده و علی رغم اینکه نمی توان به راحتی از رکورد فوق العاده پاور AcBel مدل R88-900W گذشت، نتایج تست صدای تمامی پاورهای فوق، مناسب و ایده آل به نظر می رسند و ما صرفا به جهت رده بندی اقدام به مقایسه آنها نمودیم.
پاسخ : معرفی و بررسی پاور های گرین gp-885b ، کولر مستر ucp-900 ، ترمال تیک tr2-900ap ، سیلور استون da-850 و ای سیبل r88-900w
بررسی دمای بدنه پاورها Temperature of Body :
همانطور که پیش تر ذکر شد، پارامتر میزان صدای فن پاور، می بایست متناسب با دمای بدنه و دمای هوای خروجی پاور باشد. در این قسمت به بررسی دمای بدنه پاورها در شرایط اعمال بار مختلف می پردازیم. بررسی دمای بدنه پاور، از آن جهت مهم است که دمای بدنه پاور، بر دمای محیط داخلی کیس تاثیر گذار است. پس با ما همراه باشید تا شرایط این دما را در پنچ مدل پاور این بررسی ، مرور نماییم.
قبل از اینکه به آنالیز این نمودار بپردازیم، لازم است که به رابطه بین صدای فن پاورها با این دما توجه فرمایید. این مقایسه به ما نشان می دهد، معمولا اگر در طراحی میزان دور فن (دارای رابطه مستقیم با صدای فن) اولویت خود را برای دوران کمتر فن بگذاریم، نهایتا افزایش دمای بدنه پاور را در پی خواهیم داشت. به همین دلیل تنظیم و محاسبه برآیند این دو موضوع، یکی از سخت ترین مراحل طراحی جانبی پاور به شمار می رود. حال برای آنکه بهتر بتوانیم این نمودار دمای بدنه پاورها را آنالیز نماییم، بر پایه قانون میانگین دما در پنج مرحله اعمال بار ، به بررسی و مقایسه آنها می پردازیم. در این بررسی پاور GREEN مدل GP885B با میانگین دمای بدنه 37.22°C در مقاطع اعمال بار 20~110% موفق شد رتبه نخست را به خود اختصاص دهد. همچنین در این بررسی رتبه دوم متعلق به پاور Silverstone مدل DA-850 با میانگین دمای بدنه 37.62°C و رتبه سوم متعلق به پاور Cooler Master مدل UCP-900 با میانگین دمای بدنه 39.66°C و رتبه چهارم متعلق به پاور AcBel مدل R88-900W با میانگین دمای بدنه 44.74°C شد. ضمن احترام به پاور TR2-900AP ، صرفا نتایج این پاور را به صورت مجزا و فقط بر مبنای تست های چهارگانه 20~100% مورد بررسی قرار می دهیم. پاور TR2-900AP در این تست و با در نظر گرفتن فقط 4 مرحله اول تست ها ، توانست میانگین دمای بدنه 33.47°C را به خود اختصاص دهد و مطمئنا اگر می توانست در تست 110% ما شرکت نماید، صاحب رکورد ممتازی در این قسمت می شد. همانطور که می دانید، شرایط تست ما در این بررسی ، محاسبه میزان دمای بدنه به واسطه تعبیه یک سنسور تشخیص دما در زیر بدنه پاورها بود و علی رغم مناسب بودن این دماهای بدنه ، در این قسمت صرفا به دلیل رتبه بندی، اقدام به مقایسه آنها می نماییم.