تعريف :
منظور از يك كليد قدرت ، وسيله اي است كه بتواند مدار الكتريكي فشار قوي را در شرايط عادي و شرايط خطا (با زمان تعريف شده محدود ) قطع و وصل نمايد در اين حالت طوري عمل كند كه خود آسيب نديده و شبكه نيز به نحو مطلوبي كنترل شود .
كليد هاي فشار قوي از نقطه نيز محفظه قطع جريان الكتريكي (Are) به انواع مختلفي تقسيم مي شوند كه عبارتند از :
الف ) كليدهاي قدرت روغني
ب ) كليدهاي قدرت با محفظه آبي
ج ) كليدهاي قدرت قطع بادي
د ) كليدهاي قدرت كم روغن
ه ) كليدهاي خلاء
و ) كليدهاي گازي SF6
كليدهاي نوع الف و ب از انواع بسيار قديمي تر باشند و هم اكنون كاربردي كم دارند ، كليدهاي نوع ج و د با وجود اين كه در شبكه ايران نيز وجود دارند ولي بتدريج در حال خارج شدن از رده هستند و كليدهاي نوع نيز در سطوح 63KV به بالا كاربرد ندارد . در حال حاضر كليد مطرح در ولتاژ 63KV به بالا كليدهاي SF6 مي باشد .

الف ) كليدهاي قدرت روغني :
در اين كليدها روغن بيشتر وظيفه عايقي را برعهده داشته و از مكانيزم خاصي براي قطع جرقه استفاده نمي شود و جرقه در اثر ازدياد طول حادث از جدا شدن كنتاكتها از بين مي رود . اين كليدها داراي فضاي خالي بالايي روغن بودند تا در اثر انبساط حجم روغن بعلت بخار شدن روغن در لحظات قطع اتصال كوتاه و بروز جرقه از انفجار جلوگيري شود .

ب ) كليدهاي با محفظه قطع آبي :
در اين كليدها از آب بعنوان ماده خاموش كننده جرقه استفاده مي شود و در اين كليدها ابتدا حرارت جرقه موجب تجزيه و تبخير آب مي گردد و با خاموشي جرقه در نقطه صفر جريان ، قطرات آب داخل محيط يونيزه پاشيده مي شود كه اين امر موجب خنك شدن جرقه و جذب يونهاي آزاد شده و جرقه در حالت خاموش باقي مي ماند .


http://usera.imagecave.com/mahdi/bargh/Untitled5.jpg


شكل شماره 1






http://usera.imagecave.com/mahdi/bargh/Untitled4.jpg
شكل شماره 2

ج ) كليدهاي قطع بادي

در اين كليدها بعد از ايجاد فاصله كمي ما بين كنتاكت هاي كليد با دميدن باد با سرعت بالا ، يونها و گازهاي داغ از محيط خارج مي شود و با خاموش شدن جرقه بطور همزمان فاصله كنتاكت ها افزايشي مي يابد و دريچه دمش باد نيز مسدود مي گردد .
http://usera.imagecave.com/mahdi/bargh/Untitled3.jpg
شكل شماره3



1-جعبه تقسيم و فرمان 2- منبع هواي فشرده 3-ستونهاي عايقي شامل كنتاكتور و محفظه احتراق 4 و 5 – محل اتصال سيمهاي ورودي و خروجي 6- ضربه گير و تنظيم كننده سرعت ، 7- كليد .
http://usera.imagecave.com/mahdi/bargh/Untitled2.jpg



د ) كليدهاي كم روغن

در اين كليد ها روغن تنها وظيفه خنك كردن جرقه و خارج كردن يونها را بعهده دارد و مستقيماً وظيفه عايق بين دو كنت را كت را نخواهد داشت نتيجتاً حجم روغن در اين كليد بسيار كمتر از كليد روغن است . بعضي از انواع كليد به پمپ گردش روغن جهت خاموش كردن جرقه يا قوس مربوط به جريانهاي كوچك مجهز مي باشد .
http://usera.imagecave.com/mahdi/bargh/Untitled1.jpg


هـ ) كليدهاي خلاء :
اصولاً عاملي كه باعث هدايت جريان در ايجاد قوس الكتريكي در هنگام جدا شدن كنتاكتها از يكديگر مي باشد ، حامل هاي باردار يا يونها هستند ، در خلاء كامل چون هيچ ماده يونيزه يا حامل باردار وجود ندارد ، لذا جدا شدن كنتاكتها بصورت تئوريك مي بايستي بدون ايجاد قوس باشد . البته در عمل بعلت تبخير مختصر سطوح كنتاكتها محيط حاصل يونها باردار ، كه متناسب برقراري قوس الكتريكي است ايجاد مي شود .

http://usera.imagecave.com/mahdi/bargh/Untitled.jpg