PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : طراحی سیستم تهویه ساختمان



ریپورتر
12th December 2009, 06:59 PM
طراحی سیستم تهویه ساختمان


الف) ساختمان های تجاری – اداری
1 - در قسمت حسابداری و سایر قسمت های مشابه در ادارات عمومی، تعداد نفرات 75ft2 را حداکثر یک نفر در نظر می گیرند. در دفاتر خصوصی تراکم افراد به یک نفر درft2 200 کاهش می یابد. در اتاق های انتظار، اتاق های کنفرانس و اتاق های مدیران تعداد افراد ممکن است به یک نفر در ft2 20 افزایش پیدا کند.




http://www.oonegroup.com/html/images/projects/abadgaran/home%20page/mashhadapt.jpg



2 - بار سیستم روشنایی در این ساختمان ها تقریبا 2 تا5w/ft2 در نظر گرفته می شود.
3 - هنگامی که بارالکتریکی برابر یا بیشتر از 6w/ft2 باشد، باید با استفاده از تخلیه هوا مقداری از حرارت را از منبع تولید آن دفع کند.
4 - مساحت مورد نیاز برای تجهیزات الکتریکی و مکانیکی ساختمان های اداری حدود 8 تا 10 درصد مساحت ناخالص ساختمان است.
5 - برای عبور کانال ها، لوله ها و تجهیزات به 3 تا 5 درصد مساحت ناخالص هر طبقه مورد نیاز می باشد.
6 - برج های خنک کننده به ازای هر 400 ft2 از مساحت ساختمان حدود 1 ft2را اشغال می کنند.
ب) ساختمان های تجمعی _ آمفی تاترها
1 - در این ساختمان ها بار اصلی سرمایشی ناشی از حضور افرادو تغذیه هوای تازه است. تعداد افراد را می توان از تعداد صندلی ها و یا با تقریب حدود 7.5 تا 10 ft2به ازای هر نفر تخمین زد.
2 - هوای تازه مورد نیاز افراد برای این ساختمان ها طبق استاندارد 62 انجمن ASHRAE بین 15 تا 60 CFM به ازای هر نفر است.
3 - بازده فیلترهای هوای ساختمان های تجمعی باید 30% باشد.




http://www.rcs-ag.ir/Portals/0/DSC01083_001.JPG



4 - در فصل سرمایشی معمولا هوای قسمت جایگاه ها از بالا تغذیه می شودو برگشت هوا می تواند از زیر صندلی ها و یا ارتفاع پایین در اطراف جایگاه ها صورت پذیرد. اگر دریچه های برگشت در زیر صندلی نصب شوند نباید سرعت هوا از275 FPM بیشتر باشد. استفاده از دریچه هایی که فاصله آن ها از یکدیگر 30 Cm است نتایج رضایت بخشی خواهد داشت.
ج) استادیوم ها
1 - معمولا در سالن های ورزشی کوچک از سیستم های تشعشعی در پیرامون و سیستم تهویه مرکزی با 4 تا6 بار تعویض هوا در ساعت استفاده می کنند.
2 - اتاق های رختکن نیاز به تهویه مطبوع دارند و به میزان تغذیه هوای تازه آن ها باید از 2 تا 3CFM در هر فوت مربع باشد.




http://www.sport.ir/uploads/salon6_m_4367.gif



د) استخرهای شنا
1 - هوارسان در استخرها معمولا برای سرمایش یا رطوبت زدایی با استفاده از 100% هوای تازه انتخاب می شود.
2 - شرایط طراحی استخرهای معمولی به شرح زیر می باشد:
شرایط هوای داخل برای استخرهای معمولی و آب درمانی 80F و RH=60% می باشد. دمای آب برای استخرهای معمولی 75 تا 85F برای استخرهای آب درمانی 85 تا 95F و برای استخرهای مسابقه 72 تا 75F است. این دما برای استخرهای نگهداری حیوانات دریایی 102 تا 117F می باشد.
3 - در اغلب موارد باید هوای استخر را یک تا دوبار در ساعت تعویض کرد. در اکثر مقررات وقتی برای استخر سیستم تهویه مطبوع وجود نداشته باشد تعداد دفعات تعویض هوا 6 مرتبه در ساعت ذکر شده است.




http://internationalhotelbrokers.com/brash/indiana/indianapolis/134qi/pool.JPG



4 - مقدار صدای مجاز محوطه استخر باید حدود NC45 تا NC50 باشد.
5 - فشار محوطه استخر باید حدود 0.05 تا 0.15in WG کمتر از فضاهای مجاور باشد.

مجیدرحیمی
9th July 2012, 07:16 PM
بستگی داره کاربری استخر چی باشه برا اموزشی باشه ،المپیک باشه .و ........تا بیایم نرخ تعویض هوا رو باش تعریف کنیم ،ولی درسته برای مسکونی نرخ 6 بار در ساعت درسته

استفاده از تمامی مطالب سایت تنها با ذکر منبع آن به نام سایت علمی نخبگان جوان و ذکر آدرس سایت مجاز است

استفاده از نام و برند نخبگان جوان به هر نحو توسط سایر سایت ها ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد