13th September 2009, 12:37 AM
آقایون وخانمهای مهندس با سلام
من به تازگی میخواهم شروع به تخریب و نوسازی بکنم و الان در خواندن نقشه مشکل دارم تا بتوانم آهن مورد نظرم را بخرم با آنکه مهندسم لیست تیرآهن ا به من داده ولی خودم هم دوست دارم بفهمم چه خبر هست توی این نقشه
این پروژه ساختمانی 6طبقه داره که 4 تاش مسکونی هستش
در قسمت ستونهای من آمده
column c1 از پایین به بالا ستون نوشته 2pL280*25 , 2IPE220 , pL280*15
در پلان تیر ریزی طبقات 3و4و5 آمده
IPE300 2PL120*20
CPE 160
CPE180 2PL70*10
خوب اینا یعنی چی
برای لیست آهن هایم فقط کافیه که تعداد تیرها و ستونها را جمع کنم یا کاره دیگری هم باید بکنم پلیت ها را هم جدا جمع میکنم
در فونداسیونم نوشتiه

12@20 topL=4.20m

یعنی چی
متشکر میشم اگه منو راهنمایی کنید
در ضمن حدود وزن سازه ام باید چه مقدار باشه نسبت به حجم یا سطح

Mostafa.f
13th September 2009, 01:39 AM
آقایون وخانمهای مهندس با سلام
من به تازگی میخواهم شروع به تخریب و نوسازی بکنم و الان در خواندن نقشه مشکل دارم تا بتوانم آهن مورد نظرم را بخرم با آنکه مهندسم لیست تیرآهن ا به من داده ولی خودم هم دوست دارم بفهمم چه خبر هست توی این نقشه
این پروژه ساختمانی 6طبقه داره که 4 تاش مسکونی هستش
در قسمت ستونهای من آمده
column c1 از پایین به بالا ستون نوشته 2pL280*25 , 2IPE220 , pL280*15
در پلان تیر ریزی طبقات 3و4و5 آمده
IPE300 2PL120*20
CPE 160
CPE180 2PL70*10
خوب اینا یعنی چی
برای لیست آهن هایم فقط کافیه که تعداد تیرها و ستونها را جمع کنم یا کاره دیگری هم باید بکنم پلیت ها را هم جدا جمع میکنم
در فونداسیونم نوشتiه

12@20 topL=4.20m

یعنی چی
متشکر میشم اگه منو راهنمایی کنید
در ضمن حدود وزن سازه ام باید چه مقدار باشه نسبت به حجم یا سطح

سلام دوست عزیز

خوب یکی یکی می گمشون:


pL280*15
یعنی ورق با پهنای 280 میلیمتر و ضخامت 15 میلیمتر (در واقع این دو عدد سطح مقطع ورق هستن)


2IPE220
یعنی دوتا تیر آی شکل 22 که به هم به این صورت II جوش شدن


2pL280*25
یعنی دو تا ورق با این ابعاد


IPE300 2PL120*20
یعنی یه تیر آی پی ای 30 با دو ورق با سطح مقطع داده شده در بالا و پایین بال این تیر


CPE 160
یعنی تیر لانه زنبوری ای که از IPE16 ساخته شده. (ارتفاع تیر لانه زنبوری تو این حالت 24 = 1.5 * 16)


12@20 topL=4.20m

یعنی در سفره بالایی پی ، میلگردهایی با طول 4.2 متر با قطر 20 میلیمتر در فاصله 12 سانت 12 سانت از هم قرار دارن


در ضمن وزن سازه نسبت به حجم و یا سطح اون من که تا حالا ندیدم کسی مقایسه ای بکنه.
و در واقع شرکت مشاور (طراح) وظیفه طراحی سازه رو بر عهده داره که با توجه به انتخاب نوع سیستم باربر جانبی می تونه این نسبت تغییر کنه.

farzadd
13th September 2009, 03:49 PM
متشکرم از جواب سریع شما
حالا متوجه شدم توی این خط خطی ها چی میگذرد
منظورم از وزن سازه اینه که مثلا کل زیربنا این پروژه 2000 متر مربع است حدودا وزن اسکلتم چه مقدار باشه که هم استاندارد را رعایت کنه هم از نظر اقتصادی مناسب باشه
راستی اسکلت ساز برای ساختن این اسکلت در کارگاه خودش و نصب آن 270 تومان قیمت داده بنظرتون چطوره گرونه یا ارزون
در ضمن از دیروز تخریب طبقه سوم را شروع کردیم به امید خدا بریم جلو
باز هم تشکر

امید عباسی
13th September 2009, 05:19 PM
راهنماییهای دوست خوبم آقا مصطفی درست بود در مورد وزن ساختمان هم فکر میکنم 0.9 تا 1 تن باشه ، برای ساختمان بتنی متوسط 1 تا 1.1 تن هست

farzadd
13th September 2009, 05:59 PM
یعنی من 2000 متر زیر بنا دارم و 1200 متر مفید
حالا 2000 ضربدر 0.9 بکنم که میشه1800 تن درسته
آقا قیمت جوشکارم چطوره میشه نظراتتون را بگین متشکر میشم

امید عباسی
13th September 2009, 06:36 PM
من تو کار اجرا نیستم ولی اگه در مورد خود سازه سوال داشته باشی چون خودم طراجم میتونم کمکت کنم