یک سیستم اعلام حرق از بخشهای : پانل مرکزی ، دتکتورها ( حسگرها ) ، آژیر ها ، شسیتی ها ، کابل ها ، باطری ، ریموت اندیکاتور، فلاشر (چراغ استروبلایت) تشکیل شده است . - انواع مرکز کنترل عبارتند از : موضعی ( همه اجزار داخل یک بسته میباشند ) ، معمولی ( تک زون می باشد ) ، منطقه ای ( دارای چندین زون میباشد ) ، آدرس پذیر ( کلیه سنسورها دارای آدرس مشخص میباشند ) ، دستی
- محل نصب مرکز کنترل باید در نزدیکی ورودی های اصلی بوده و در معرض دید ماموران آتشنشانی باشد و یک سنسور دودی از خود پانل محافظت نماید .

ساناز فرهیدوش
12th May 2012, 08:09 AM
یک سیستم اعلام حریق یکی از سه حالت :
عادی (عبور جریان 3 میلی آمپر از مدار) ،
خطا (جریان صفر یا بیشتر از 30 میلی آمپر از مدار) ،
حریق ( عبور جریان 25 میلی آمپر از مدار)را مشخص مینماید. -
انواع سنسورها ( دتکتورها ) عبارتند از :
دودی smoke (نوری - یونیزاسیون - ترکیبی) ،
حرارتی heat( ثابت - افزایشی- ترکیبی) ،
گازی gas ،
شعله ایflame ،
پرتو افکن ،
مولتی ( ترکیبی از بقیه)
- در محلهای کثیف و پر دود ( موتورخانه و آشپزخانه و اتاق دیزل ) نمی توان از دتکتور دودی استفاده نمود

ساناز فرهیدوش
12th May 2012, 08:09 AM
از دتکتور یونیزاسیون برای دودهای با غلظت کم و از دتکتور دودی اپتیکال برای دودهای غلیظ ( مانند مواد نفتی و pvc ) استفاده میشود .- دتکتورهای دودی نباید در مسیر باد نصب شوند .
- در محیطهای باز از دتکتور شعله ای استفاده میشود .
- برای تشخیص گازهای خفه کننده ( دی اکسید کربن . ...) از دتکتور گازی استفاده می شود . این سنسورها را میتوان روی دیوار نصب نمود .
- در سنسورهای دودی نوری از فتوسل ( عنصر حساس به نور ) استفاده شده است .
- در سنسورهای دودی یونیزاسیون از ماده تولید کننده اشعه رادیو اکتیو مانند امرسیوم استفاده شده و دارای عمر محدودی هستند و در طول مدت بهره برداری باید هفتگی تست شوند .

ساناز فرهیدوش
12th May 2012, 08:09 AM
دتکتور حرارتی ثابت یک ترموستات ساده همراه بایک مقاومت کمتر از یک کیلواهم می باشد . درجه حرارت نامی این دتکتورها حدود 70 درجه می باشد و قیمت کمی دارند.- دتکتورهای حرارتی افزایشی به تغییرات سریع دما نسبت به زمان حساس می باشند و برای محیطهای خیلی کوچک یا خیلی بزرگ کاربرد ندارند .
- دتکتور شعله ای نسبت به نور مادون قرمز آتش حساس بوده و جزء دتکتورهای گران قیمت می باشند .
- سنسورهای پرتو افکن دو قسمتی ساخته شده ( ارسال کننده نور و گیرنده ) و برای مکانهای بزرگ کاربرد دارند ( روبروی یکدیگر نصب میشوند )
- برای اعلام خطر به بقیه افراد از آژیر (تولید کننده صدا ) ویا از فلاشر ( تولیید کننده نور ) استفاده میشود .
- مقدار صدای آژیر باید حداقل 65 دسی بل و یا 5 دسی بل بیشتر از صدای محیط باشد . معمولا در کنار هر آژیر یک فلاشر یا چراغ استروبلایت نسب میشود

ساناز فرهیدوش
12th May 2012, 08:10 AM
ارتفاع نصب شستی های اعلام حریق باید 140 سانتیمتر ( 4/1 متر) از کف باشد . محل نصب باید در ورودی و خروجیهای ساختمان و حد اکثر فاصله 30 متر از یکدیگر باشد .- در هر شستی اعلام حریق یک مقاومت 470 اهمی نیم وات با یک کلید no سری قرار میگیرد . در صورت عدم وجود این مقاومت هنگام عمل شستی خطای اتصال کوتاه اعلام میشود .
- تعداد دتکتورهای هر زون نامحدود نیست و با توجه به مرکز کنترل تعیین میشود و در بعضی مراکز کنترل حد اکثر 20 عدد می باشد .
- در انتهایی ترین تجهیز هر زون و به صورت موازی با آن یک مقاومت 6800 اهم (8/6کیلو اهم) قرار میگیرد .
- در انتهای ریموت کنترل نیازی به نصب مقاومت انتهایی نیست .
- گرفتن انشعاب از مدار اعلام حریق مجاز نمی باشد . در صورت گرفتن انشعاب مسیر مربوطه توشط سیستم چک نمی شود .