ضرورت سختی گیری با روش های مغناطیسی (http://mechanic-tassissat.blogfa.com/post-128.aspx)


آب مهمترین سیال در حرارت و برودت است كه وظیفه انتقال گرما در مبدلهای حرارتی را به عهده دارد .

در برجهای خنك كن ، بویلرها و چیلرها از آب به عنوان مایع مبدل استفاده می شود .

بطوری كه گردش آب موجب تبادل حرارتی میگردد .

معمولا آب استفاده شده در كاربردهای حرارتی و برودتی از نوع آب سخت است .

آبهای سخت تشكیل پوسته كربنات كلسیم می دهند كه مشكلات متعددی را بوجود می آورد .

این پوسته به شكل رسوب بر روی سطوح داخلی لوله های حامل آب می نشیند که باعث كاهش ظرفیت انتقال جریان آب و انتقال جریان حرارت می شود .

هنگامی كه آبهای سخت حرارت داده میشوند تشكیل پوسته خیلی سریعتر انجام می گیرد كه مشكلات زیادی را در بویلرها و آبگرمكن ها به وجود می آورند .

یك پوسته به قطر یك میلیمتر بر روی سطوح گرم كننده یك آب گرم كن بصورت عایق حرارتی عمل كرده و در نتیجه تقریباً افزایش هزینه به وجود خواهد آمد .

تشكیل رسوب در جدارها و دیوارها باعث آسیب های فراوانی به تأسیسات حرارتی و برودتی میشود كه مهمترین آنها كاهش بازدهی مبدلها و در نتیجه افزایش انرژی راهبردی است .

آنالیز شیمیایی رسوب نشان میدهد كه تركیب اصلی تشكیل دهنده ی آن : كربنات كلسیم ، سولفات كلسیم ، سولفات باریم ، سیلیكا و آهن است كه در صد فراوانی كربنات كلسیم بیشتر از تركیبات دیگر می باشد .

مقاومت حرارتی كربنات كلسیم بسیار زیاد بوده و در صورت تشكیل رسوب همان طور كه اشاره كردیم در دیواره ها نقش یك عایق را بازی میكند كه این امر نقش بسزایی را در كاهش بازدهی مبدلهای حرارتی دارد .

اگر بتوان از تشكیل كربنات كلسیم در جداره ی مبدلهای حرارتی جلوگیری كرد روند كاهش بازدهی با گذشت زمان متوقف میشود .

معمولاً كاتیونهای كلسیم و منیزیم در آب عامل رسوب هستند .

كاتیون كلسیم صرفنظر از نمك های آن كه شامل سولفات كلسیم ، كلروكلسیم و سایر نمكهای كلسیم می شود سختی كلسیم را تشكیل میدهند .

همانطور كاتیون منیزیم باعث سختی منیزیم می گردد و چون عامل اصلی سختی آب تركیبات معدنی این دو عنصر است لذا بطور كامل فرض می گردد كه سختی كل آب از سبك كردن به كمك آب آهك و خاكستر كربنات سدیم و سبك كردن با استفاده از مبادله كننده های یونی به وجود می آید .

تا كنون روشهای مختلفی برای مقابله با این مسئله پیشنهاد شده است .

در روشهای معمول از مواد افزودنی شیمیایی استفاده می شود كه علاوه بر پایین بودن بازدهی مشكلات زیست محیطی نیز ایجاد می گردد .

روشهای بهتر دیگری مانند الكترو دیالیز ، تقطیر ، انجماد و اسمز معكوس وجود دارد كه به علت پیچیدگی و گران بودن فقط در شرایط خاص بكار برده میشوند .






http://airchange.ir/images/stories/abresani-fazelab/5/whole_house_magnet_water_softener_airchange.jpg

whole house magnet water softener



در حال حاضر سختی گیری و رسوب زدایی الكترونیكی به عنوان یك روش غیر شیمیایی و بدون نیاز به مواد شیمیایی افزودنی به آب و سازگار با محیط زیست با خواص بسیار مفید دیگر برای صنایع مختلف همواره به عنوان جایگزین مناسبی برای روش های پیشین مطرح است .
سختی گیری ، پالایش الكترونیكی آب است که علی رغم كیفیت كاركردی مناسب و مزایای فراوان به علت ضعف در تحلیل عملكرد از دیدگاه تئوری های فیزیكی و شیمیایی نفوذ آن در بازارهای تجاری چشمگیر نبوده است .

اما در چند سال گذشته با تحقیقات وسیعی كه در سطوح دانشگاهی و مراكز تحقیقاتی انجام شده است روشهای الكترومغناطیسی جایگزین مواد مغناطیسی گذشته شده است .

همچنین تئوریهای قابل قبولی نیز ارائه شده كه این امر چشم انداز بسیار مناسبی برای این تكنولوژی سودمند ترسیم نموده است.

منبع : مکانیک - تاسیسات (http://mechanic-tassissat.blogfa.com/post-128.aspx)

Aysajoon
1st February 2012, 04:10 PM
برای سختی زدایی معمولاً از دستگاههای سختی گیر استفاده می شود .

دستگاه شامل یک استوانه فلزی است که در داخل آن مواد موثر در سختی زدایی (رزین های تبادل یونی) قرار گرفته است .

رزینهای مزبور می توانند یونهای منیزیم و کلسیم را با یون سدیم تعویض کرده و آب سخت را به آب نرم تبدیل می کنند .

رزینهای دستگاه سختی گیر پس از مدت زمان معینی اشباع می شوند و کارایی خود را از دست می دهند .

اگر رزین با محلول کلروسدیم 10 % شستشو شود ، خاصیت سختی گیری خود را باز می یابد .

غلظتهای کمتر و یا بیشتر نمک اثر کمتری دارند .

استفاده از آبهای گل آلود و دارای مواد معلق ، و همچنین آبهایی که دارای املاح آهن ، منگنز ، مس و دیگر فلزات سنگین می باشند ، رزینها را فرسوده و آبدهی دستگاه سختی گیر را کم می کنند .

توصیه می شود قبل از دستگاه سختی گیر ، مواد معلق آب ، توسط یک فیلتر شنی جدا شوند و برای کاهش املاح فلزات سنگین تدبیر لازم گرفنه شود .

راه اندازی، بهره برداری و تجدید بار دستگاه سختی زدایی ممکن است دستی، یا با فرمان الکترونیکی، به طور خودکار انجام گیرد.

Aysajoon
1st February 2012, 04:15 PM
موارد کاربرد سختی گیرها :

1) کاهش سختی آبهای آشامیدنی : طبق استاندارد WHO ، مقدار سختی را در آبهای مصرفی بر حسب caco3 معادل 250 میلی گرم پیشنهاد شده است .

2) حذف سختی آب دیگ های بخار

3) حذف یا کاهش سختی آب در سیستم گرمایش و سرمایش

4) حذف یا کاهش سختی آب در صنایع نساجی و رنگرزی و....

مشخصات فنی دستگاه :

- مخزن دستگاه سختی گیر ساخته شده از ورق کربن استیل مطابق استاندارد با دریچه آدمرو

- سیستم های پخش کننده و جمع آوری آب همراه با نازلهای مخصوص

- لوله کشی از جنس گالوانیزه PVC يا پلی اتیلن

- يك لايه شن سيليسي دانه بندي شده

- مخزن نمک از جنس پلی اتیلن، فلزی یا بتنی

- کنترلر به صورت : دستی، نیمه اتوماتیک، تمام اتوماتیک

روش احیاء سختی گیر با شیر چند راهه :


1- اهرم (دسته) شیر را به مدت 20-10 دقیقه روی شماره 1 ( wash ) بگذارید تا عمل شستشوی معکوس انجام شود. بدین ترتیب مواد معلق از بستر رزین زدوده می شوند و فشردگی بستر کاهش می یابد .


2- شیر منبع نمک را باز کنید. سپس اهرم را به مدت 25 الی 45 دقیقه در موقعیت شماره 2 ( Regen ) قرار دهید. تا رزین دستگاه سختی گیر با محلول نمک شستشو شود.


3- شیر منبع نمک را ببندید، اهرم را در موقعیت شماره 2 ( Regen ) نگهدارید تا رزین با آب تمیز شستشو شود.


4- جهت بهره برداری از دستگاه تصفیه، اهرم شیر را به موقعیت 3 ( RUN ) منتقل نماید.


5- منبع آب نمک را برای احیاء دوره بعد آماده نمایید. برای این منظور، کمبود نمک آن را جبران و مخزن را از آب سختی گرفته شده پر کنید.

منبع : وبلاگ مهندسی مکانیک و تهویه ی مطبوع
(http://malekmohammadi1357.blogfa.com/post-11.aspx)

Aysajoon
1st February 2012, 04:23 PM
چند سوال مهم :

1) بهترین و در عین حال کم هزینه ترین سیستم برای سختی گیری آب در سیستم های حرارت مرکزی چیست ؟


تا جایی که من میدونم بهترین نوع سختی گیر و رایج ترینش برای مصارف تاسیساتی ، سختی گیر های رزینی هستن اما بستگی به نوع سختی اب منطقه هم داره .

2) نحوه محاسبه ظرفیت سختی گیرهای رزینی برحسب گرین در روز چگونه است ؟

راجع به محاسبات هم کتاب ها ی مرجع تصفیه اب هست اما معمولا انتخابش بر اساس میزان gpm اب مصرفی در موتور خانه است چون انتخابش بر اساس ظرفیتشونه که بر حسب لیتر یا گالنه؛ البته تاجایی که من میدونم .

3) برای کنترل و عدم ایجاد رسوب و یا پوسیدگی در لوله های گالوانیزه آب مصرفی چه روشهایی پیشنهاد می کنید؟

نوع رزین بستگی به اب منطقه ونوع سختیش باید تعیین بشه برای جلو گیری از پوسیدگی هم بهترین روش ، روش حفاظت کاتدی با استفاده از روی به عنوان فلز دهنده الکترون هستش .

Aysajoon
1st February 2012, 04:32 PM
محاسبه ی ظرفیت سخت گیر :





http://www.iran-eng.com/images/misc/paperclip.png فايل ضميمه
http://www.iran-eng.com/images/attach/pdf.gif ظرفيت سختي گير.pdf‏ (http://www.iran-eng.com/attachment.php?attachmentid=15042&d=1258366324) (36.2 كيلو بايت, 224 نمايش)

( قابل توجه آقا مهدی که سوال کرده بودن ) :

واحد ظرفیت سخت گیر رو بهش میگن : گرین Grain

Aysajoon
1st February 2012, 04:40 PM
grain =(2.5%*(Q/10000)*60*hr)/17.5 جهت محاسبه سرانگشتی ظرفیت سخت گیر قابل اطمینان می باشد !

منبع : باشگاه مهندسان ایران (http://www.iran-eng.com/showthread.php/116918-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D8%A8)

Aysajoon
1st February 2012, 04:58 PM
مشخصات عمومی و فنی سختی گیر


هر ستون سختی گیر شامل شیر سولو والو (نیمه اتوماتیک) 1 اینچ ، شیر ورودی و خروجی آب و شیرهای هوای گیری و گیج فشار 6–0 بار می باشد .

بدنه ستون از ورق کربن استیل به ضخامت 5 میلیمتر و عدسی های سر و ته به ضخامت 6 میلیمتر ساخته خواهد شد .

سطح داخلی هر ستون به طور کامل با دو دست رنگ اپوکسی، و سطح خارجی با رنگ ضدزنگ و رنگ روغن مناسب پوشش داده خواهد شد .

دستگاه مجهز به استرونید های آب پخش کن و آب جمع کن از جنس پلی اتیلن می باشد .

رزین اصل آلمان یا فرانسه به صورت آکبند ، در کسیه های 25 لیتری .

جهت ایجاد بستر شنی مناسب ، سیلیس دانه بندی ضد اسید در نظر گرفته می شود .

مجیدرحیمی
9th July 2012, 07:24 PM
grain =(2.5%*(Q/10000)*60*hr)/17.5 جهت محاسبه سرانگشتی ظرفیت سخت گیر قابل اطمینان می باشد !

منبع : باشگاه مهندسان ایران (http://www.iran-eng.com/showthread.php/116918-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D8%A8)
ولی این فرمول انتخاب سختی گیر رزینی هست ،اگه این منظورتونه که درسته و تشکر میکنم ازتون در غیر اینصورت این فرمول سختی گیر مغناطیسی نیست
اصول کار سختی گیر مغناطیسی اینه که از تشکیل رسوب جلوگیری میکنه با منبع تغذیه یا بدون منبع تغذیه
اصول کلی بدین قرار که با ایجاد میدان مغناطیسی امواج کریستال رااز حالت محلول خارج میکنه و به صورت کرسیتال بزرگ در می اوره تا ایجاد رسوب سخت نکنه