1- فقط بایستی ابزوربر و کندانسور را اسید شویی کرد.



2- بایستی از اسید دی اکسی کلر 10یا 33 درصد جهت شتشو استفاده کرد.برای یک چیلر 100تن معمولا" 100 لیتر اسید لازم است.



3- ابتدا ورودی پمپ را به ابزوربر وصل می کنیم و برگشت آن را از کندانسور بر میگردانیم .



4- بایستی شیرهای ابزوربر را ببندبم یا با فلنچ کور آنها را کور کنیم و همچنین اواپراتور.



5- معمولا" روی لوله ورودی ابزربر یک بوشن درپوش جوش داده اند که ما باید اسید را از آنجا تزریق کنیم و روی لوله کندانسور هم همین کار را انجام داده اند جهت برگشت اسید.



6- شکل زیر طریقه اسید شویی و چگونگی ظرف آن را توضیح داده است.